销售热线

首页 / 产品问答 / 石场破碎机软启动实物接线图

石场破碎机软启动实物接线图

吕先生提问时间:2022-02-17 16:39:28已解决 √我要咨询

软启动器接线图?

三相进,三相出。中间有个旁路接触器是与软启动并联的。软起启动完成后,就转到旁路工作。软起停止,只起到保护作用。

软启动器接线方法

原发布者:西驰电气软起动

软启动器接线图及工作原理一、CMC-L系列数码型软启动器的基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。如图:二、CMC-M系列数码智能型软启动柜器的基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。如图:三、CMC-SX汉显智能型软启动器的基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,软起动器端子2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。如图:四、CT系列分级变频软启动器的基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源、2T1、4T2、6T3接电动机、B1、B2、B3接旁路接触器。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。如图:五、CMC-MX内置旁路软启动器基本接线原理图:1.基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。无需外接旁路接触器,软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。如图:2、三角形内接连接图若用户使用三角形内接连接时,用户必须严格按照下图进行连接,否则有可能导致电机或软起应安装牢固保证外壳接地,一次接线:R.S.T为进线端,U,V.W为出现断,另有PE端应可靠与主PE排接地。 二次接线:根据客户要求针对说明书选择相应的控制方式,最简单常用的方式是:将启动和停止信号端子短接起来,中间加一个启动继电器的NO点与COM相连接。当NO点闭合软起启动,当NO点断开,软起停止运行。另有旁路接线端子,接旁路接触器线圈。还有故障接线端子,一定要搞清楚故障点是开点还是闭店,如果是闭店还要加一个故障继电器。

软启动器只在电机启动和停止的时候工作。电机完成启动过程后投入旁路,旁路接触器吸和电机通过旁路接触器供电。软启动器通过控制内部晶闸管的导通角使电压在一定的时间内(可调)线性上升至额定电压,减小电机在启动和停止时对电网的冲击,另外在软起的上端或下端可能会加隔离接触器,在设计时要保证隔离接触器比软起先启动比软起后停止,启动时差最少要保证0.1秒,停止时差应大于软启动时间0.1秒,(因此在设计时要加断电延时继电器)否则软起不能软停且报故障,此时也可将软起停止方式选择为:自由停车予以解决。软启动需要知道是内置旁路还是外接旁路接触器。如果是内置就是进线,出现就可以了。如果外置旁路,就需要知道那个是直接接电机,什么地方是通过接触器后接电机的了。如果是直接从电源上口接旁路的话,这样的运行起来没有保护功能。我们家的软起运行起来后也有保护功能是需要从下口接旁路的。而且我们的软起不用接电动机,就可以启动试验。一般需要接电动机才可以做出厂试验。看说明书,说明书上有图R,S,T.接电源;U,V,W接点机

在线留言

姓名:

电话:

需求:

您好,客服在线,请问有什么可以帮助您的吗?