碎石子机一般是多大功率、需要多大的变压器

赵先生提问时间:2022-03-09 17:10:04已解决 √我要咨询

设备总功率为4500KW,需要多大的变压器

假定功率因数等于0.9这480kW的有功功率需要533kVA的视在功率再考虑20%左右的余量,533×1.2=639kVA变压器选630kVA比较合适,另外需要考虑如果是1台大电机直接启动瞬间电流很大,变压器的输出电压会大幅度的降低,有可能启动失败。

塔吊变压器3个塔吊用多大功率啊变压器?最小功率变压器为多大功率?

一般塔吊的总用电功率在20KW左右,三台也就是60KW左右,如果你考虑只是给三台塔吊提供电力,我认为选用75KVA的就够了,即使三台同时工作,也应该够的。

变压器的容量与功率换算

一般说来,1KVA的容量可以带动0.8KW左右的电动机(与电动机的功率因数和变压器的无功补偿有关),你也可以自己计算一下,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A,这样的话也能估算出可以带多大的负荷了。

能长期运行的额定负荷

Φ=2500X0.8=2000KW

变压器可以短期超载运行,超过2000KW,只要温度不高,在一定的时间内也是可以运行的。

按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:

过载10% 变压器可持续运行 180分钟

过载20% 变压器可持续运行 150分钟

过载30% 变压器可持续运行 120分钟

过载60% 变压器可持续运行 45分钟

过载75% 变压器可持续运行 15分钟

过载 变压器可持续运行 7.5分钟

过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟

过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟

扩展资料:

变压器额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。

额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。

额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。

变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。

在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。

变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。

U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。

参考资料:搜狗百科-变压器额定容量搜狗百科-变压器能长期运行的额定负荷

Φ=2500X0.8=2000KW

变压器可以短期超载运行,超过2000KW,只要温度不高,在一定的时间内也是可以运行的。

按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:

过载10% 变压器可持续运行180分钟

过载20% 变压器可持续运行150分钟

过载30% 变压器可持续运行120分钟

过载60% 变压器可持续运行45分钟

过载75% 变压器可持续运行15分钟

过载 变压器可持续运行7.5分钟

过载140% 变压器可持续运行3.5分钟

过载200% 变压器可持续运行1.5分钟你的理解基本是对的,只是在描述上再规范一点更好。

变压器的标称容量(如1000kva)是指他的视在功率。他可以带有功功率,也可以带无功功率。说白了,就是他的负载可以是电阻性的也可以是电感或电容性的。

这里有两个层面上问题:

1、从变压器设计的层面上来讲,他是不管你到底带的是什么性质的负载。只要你总的输出电流不超过变压器的额定输出电流时,他的其他参数和指标都符合标准的要求。

2、从电源输入的功率是否做功(有功)的层面来讲就不同了。由于电阻负载上的电流,其向量与外加电压的向量方向是一致的(电角度为零)。所以,电压乘电流再乘时间的功是有实际意义的。称之为:《有功》。而在电感或电容上的电流向量方向与外加的电压向量方向成90度(电感电流滞后90度、电容电流超前90度)(均指电角度)。因此,尽管存在电流,却没有做出实际的功。称之为:《无功》。电源方计度的是有功,也收不到电费。

3、所以,对变压器而言,他只管输出的总的视在功率是多少。如果全是无功,他照样有电流输出,照样发热,照样有损耗。对电力部门而言,对功率因素有严格的要求。你低了,没有满足规定的要求。除另补交费用外,还可能罚款。例如:

变压器容量2500KVA一次电压35KV、二次电压0.4KV,

变压器二次额定电流:I=2500/(1.732*0.4)=3608.5

变压器二次能带负荷P=1.732*0.38*3608.55*0.8=1900KW我不是郭老师,还是以我的观点回答一下吧

一般说来,1KVA的容量可以带动0.8KW左右的电动机(与电动机的功率因数和变压器的无功补偿有关),你也可以自己计算一下,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A,这样的话也能估算出可以带多大的负荷了

我要办一个小型碎石场,用电总功率在30-50千瓦,请问:需要配置多大规格的电力变压器?谢谢